Ребята, всем привет!
Помогите,пожалуйста
я новенький, проектирую газкотельные, попросили проект дизельной котельной (аварийная) -работать будет максимум 3 суток,на время ремонта подачи газа
Ниже перечень вопросов и схема для понимания
буду рад,если поможете
спасибо
Аксонометрическая схема и план
Пояснения
Длина трубы от резервуара до гибкой подводки в котельной составляет 10020 мм
Труба идет с отметки 300 мм над уровнем земли и заканчивается на отметке ниже уровня земли 300мм -итого перепад будет в сторону горелки 0,6 м.(подпор)
Гибкая подводка идет с отметки 300 мм ниже уровня земли до отметки 650 выше уровня земли(итого высота всасывания порядка 950 мм)
Высота всасывания насоса горелки составляет 4,5 метра
Ду по укрупненному расчету для скорости 0,3 м/с составляет 16 мм
Я взял ду 25
Соленоидный клапан поставил на выходе из пристройке со складом топлива
Топливный фильтр подобрал тонкой очистки с параметрами -скриншот ниже

Вопросы
1)будет ли такое проектное решение работать по тупиковой схеме подачи топлива?
2) у фильтра кроме производительности еще какие нибудь параметры нужно учитывать (очень много фильтров со степенью фильтрации 30 микрон)? еще на самой горелке стоит фильтр.
3) Поставил соленоидный клапан в котельной -лучше перенести на склад?
4) Возможно увеличится высота всасывания до 1,2-1,5 метров перед горелкой (при проектировании дымохода) и при размещение резервуара возможно увеличение трубы до 11-12 метров-может повлиять на тупиковую схему?
5)на резервуаре выход топлива на уровне около 100 мм от дна – и будет дыхательный клапан -нужно будет дополнительное отверстие для естественного наполнения трубы топливом с резервуара?
6) Уклон топливопровода не менее 0,003 – 0,172 градуса